基本情報 平成29年度 春 問2について
たむたむさん
(No.1)
平成29年度 春 問2 温度モニタの問題の設問1のcなんですけど答えがイの45度以上55度未満なのですが
ウの50度以上60度未満はどうして違うのでしょうか…
どちらの近似値も50になるのでは無いかなって思いまして…
教えて頂きたいです!
ウの50度以上60度未満はどうして違うのでしょうか…
どちらの近似値も50になるのでは無いかなって思いまして…
教えて頂きたいです!
2022.01.18 19:33
chihiroさん
★FE プラチナマイスター
(No.2)
ウの50度以上60度未満だと55度~59度が60度に近似されるので不適です。
2022.01.18 19:38
たむたむさん
(No.3)
あー…分かりそうな気がしてきました!
ありがとうございます!
理解力が無くてすいません(><)
5度刻みで見るのでしょうか?
ありがとうございます!
理解力が無くてすいません(><)
5度刻みで見るのでしょうか?
2022.01.18 19:45
たむたむさん
(No.4)
50度が55度になるのがちゃんと分かっていなくて…
2022.01.18 19:46
chihiroさん
★FE プラチナマイスター
(No.5)
>検出温度は,A/D変換器によって,表1に示す10℃ごとの温度基準値の中の最も近い値に近似される。温度基準値の刻み幅の中央の値は高い側の温度基準値に近似される。例えば,検出温度14℃は10℃に,15℃は20℃に,16℃は20℃に近似される。
要は四捨五入です。
2022.01.18 19:56
たむたむさん
(No.6)
あー、なるほど…分かりました!
なんで読み取れなかったんだろうって感じです?
ありがとうございました!
なんで読み取れなかったんだろうって感じです?
ありがとうございました!
2022.01.18 20:09
広告
返信投稿用フォーム
スパム防止のためにスレッド作成日から30日経過したスレッドへの投稿はできません。
広告